警惕-----劣质日光灯(2*36W): 大工程中,电气验收要做节能检测,在实施过程中,检测单位指定楼层,指定面积房间装N个2*36W双管日光灯:
实测时, 一个楼4个区域检测数据正常(距地75cm,用照度表测达300LX,读数可+ -10%),到另一个楼测同一种2*36W双管日光灯,发现亮度明显不足,用表测,距地75cm,用照度表测达257LX,少40-50LX,怀疑有以下原因:
1、电源电压不够:( 实测量达238V,没问题 );
2、日光灯管不好:( 叫人至上述合格的楼取灯管,换上仍然如此 );
3、电子整流器问题:(换灯架后正常,就是电子整流器原因)
结论:市面上电子整流器质量差别很大,我以前做过很多电源变压器和电子变换器:主要是线径不同(电感式),电子式的就是功率管不同,希望同行选取灯具时一定要好好测量一下!
|