查看: 908|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

两个24V供电,一路485发射加接收,一路共地后.

[复制链接]
跳转到指定楼层
沙发
发表于 2015-10-7 14:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
85大面积烧的问题解决了,只能靠规范操作了。电源正加个开关,所有电路都接好,打开开关,不再烧485了,实验了接近100回。

但问题又来了,因为设备很多,100个485分了两路供电,两路共地。与发射的485共电源的,没有问题,另一路工作一会就出错,软件在线监测了,收不到信号。
上网查了一下,有人和我的问题一样,说把24V电源并联,我也感觉是有干扰,但不并联能不能解决。


对了,串口出来发给4个485,怕一个485推不动这100个485.

把所有485接在一个输出上,没有问题了。
但为什么原来接两个输出不可以??
转载

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入因仑

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表