此电流采用了1mA的恒流+15倍的放大 放大部分单独把PT100上面的电压进行15倍放大,后面就可以接你的AD专用芯片,或者为了节省成本精度不高就用MCU的ADC
图中的放大器只是一个代表哦,精度不高,要求精度高的可以换成OPA2188 OPA2330 OPA23333 芯片太多了就不一一列举了,可以去TI或者ADI网站上搜索哦,
还有TL431如果要求精度也可以换成其的。
说的不好请不要笑话哦 ,如果您有好 的想法可以发上来我们大家一起研究哦

干吗要费事做恒流呢?
放着CPU的运算能力不用,白白浪费一大堆硬件。
CPU完全有能力直接通过两个电阻的分压比来计算阻值。
最简单的,直接用个精确的固定电阻跟PT100分压就行了。固定电阻上面接AD的VRef,PT100下面接地。
后面用一个RRIO的精密运放放大PT100上的电压即可。
注意还要第二个通道,跟上面哪个通道相同,但去掉上面的固定电阻,用来测量3线PT100的另外一根线。
3线的PT100,单根线接固定分压电阻,两根线的一个接地给第一通道,一个直接接到第二通道
呵呵,这样就一切搞定。其他都是软件的事情了。
你用模拟开关做出一大堆通道也可以,后面的运放和AD只要一个。
对于PT100或PT1000,由于本身的零点阻值是100欧或1000欧,使用恒流驱动时会在起零点电阻产生无用的共模电压,使用单恒流的话放大级的增益也要收到这个电压的影响,如果真想做很好,应使用精密配对的双恒流+高稳定性电阻一只,如果这个实现起来有难度那就使用电桥吧