STM8S105K4T6 禁用AIN0 作为按键怎样实现

[复制链接]
跳转到指定楼层
沙发
发表于 2015-10-7 14:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TM8S105K4T6  禁用AIN0 去作为按键但一直读为0,因为我启用了ADC1.
请问怎样单独禁 用一个AD通道。


百度 找到
ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE, ADC1_CHANNEL_4, ADC1_PRESSEL_FCPU_D12, ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_ALL, ENABLE);

原因是需要把所有的通道触发功能都enable,不然就有问题!!


百度找到的可以
转载