因仑“3+1”工程特种兵精英论坛

标题: plc继电器输出和晶体管的区别 [打印本页]

作者: leixiaofeng    时间: 2015-4-7 16:45
标题: plc继电器输出和晶体管的区别
继电器输出:
优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决 定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至Jl百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。
(2)晶闸管输出:
带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。
(3)晶体管输出:
最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
当你的系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。当频率为10次/min以下时,既可采用继电器输出方式;也可采用PLC输出驱动达林顿三极管(5—10A),再驱动负载,可大大减小。



继电器    优点:交流及直流负载都可以驱动;负载额定电流大;
缺点:动作频率不能太高,同时继电器是有寿命的,一般100万次;

晶体管   优点:动作频率可以达到几百KHZ,无触点,因此不存在机械寿命的说法;

缺点:只能接直流负载(一般DC30V以下),电流比较小;

双向可控硅:只能接交流的负载,动作频率比较高,寿命长,但负载的额定电流也比较小;
晶体管输出与继电器输出的区别PLC晶体管输出与继电器输出的区别:
1:晶体管输出:
高速输出:如伺服/步进使用于动作频率高的输出:如温度PID控制,主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。

2:使用寿命:
继电器是机械元件所以有动作寿命,
晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。

3:电流:晶体管电流0.2A-0.3A
继电器2A。

4:电压:晶体管最大24V,继电器可以接220V
晶体管直流,继电器交流+直流





欢迎光临 因仑“3+1”工程特种兵精英论坛 (http://bbs.enlern.com/) Powered by Discuz! X3.4