标题: PID温控调试过程
最近做一个类似电吹风的案子,需要对风温做闭环控制,开始使用模糊控制的方法,稳态只能做到+-5度;效果不理想,看了fsmcu在本站发表的帖子http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=936512后,照猫画虎,通过几次实验确定了PID参数,热风稳态温度误差控制在+-1度左右,效果不错滴,下面把整个过程发上来!转载